Du schreibst, dass auch mit Messgeräten geprüft wurde,
habt ihr dabei auch geprüft, ob nicht doch irgendwo ein Lichtbogen auftritt (das sind spezielle Geräte), Spannungseinbrüche können auch durch Lichtbögen irgendwo auf der Versorgung auftreten und zeigen sich auch als "Netzwischer"
Beiträge von Preform
-
-
Spannungsvolle
???
-
Könnte auch ein schlechter Kontakt in einer Veteilung sein,
Abbrand von Kontaktstellen kann zu solchen Effekten führen.
Ich kenne das so, dass Steuerungen Fehler zeigten, nach dem Austausch funktionierte es wieder für ein paar Tage oder Stunden, so ging das mehrmals.
Ein sehr gründlicher Elektriker durchforstete daraufhin alle Verteilungen (auch mit einer IR-Kamera), er fand 2 marode Unterverteilungen mit verbrannten Kontakten, nach Austausch der Kontaktblöcke war der Spuk vorbei.
(kling jetzt kurz und knackig, dauerte aber insgesamt etwa 3 Monate) -
vielleicht blöde Frage:
wird überhaupt Schließkraft aufgebaut?
wo nichts ist, kann nichts angezeigt werden. -
Ich meinte damit eigentlich die ursprünglichen Maschinen-/Anlagen-/Apparate- und Gerätebauer, welche irgendwann auf die Idee kamen, die doch relativ teuren zugekauften Regler durch Eigenentwicklungen zu ersetzen. Das waren dann teilweise abgespeckte Versionen, halt auf den Regelzweck zugeschnitten. Dagen wäre ja grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn diese Firmen dann auch den entsprechenden Entwicklungsaufwand getriebn hätten.
Leider kamen dabei aber oftmals nur Krücken heraus, ich denke nur an diersten selbstoptimierenden Regler, welche die Maschinenhersteller für ihre Heizbänder einbauten, 4 Stunden Optimierungslauf zum ermitteln der Reglerparameter, nachher funktinierte weniger als vorher, ähnlich ging es mit den Heißkanalregelgeräten, durchgehende Zonen waren an der Tagesordnung, bei den Temperiergeräten sah es ähnlich aus, okay, das ist Geschichte, aber ich bin der Ansicht, ein guter Regler eines namhaften Reglerhersteller, in Zusammenarbeit angepasst an den Prozess (von mir aus auch gelabelt) ist durch nichts zu ersetzen.
Details zu Herstellern lass eich mal weg, aber ich war immer vorsichtig, wenn mir ein Hersteller seinen selbstentwickelten und optimierten Regler anbot.
Möglicherweise ist es in den letzten Jahren besser geworden, aber ich bezweifle das.
Da hier auch das Auto angesprochen wurde, ein Beispiel aus dem Bereich, als die Sportsitze meiner Autos noch von Recaro gebaut wurden, waren die Spitze, irgendwann stellte der Hersteller auf Sitze aus Eigenentwicklung und Produktion um, die verdienten den Namen nicht mal mehr, kosteten aber genausoviel wie vorher die Recaro. -
...der Hersteller auch die Regler entwickelt u. selbst herstellt,...
dem Satz würde ich widersprechen, ich würde immer einen Regler von einem professinenellen Reglerhersteller vorziehen,
Reglercharakteristiken und Prameteroptimierung ist nichts für "Nebenberufliche" Hersteller. -
naja, im Prinzip richtig, aber....
Abwasser fällt an bei Enthärtungsanlagen mit Ionentauschern (Regenieren der Patronen) dieses kann normalerweise ohne besondere Maßnahmen in die Kanalisation abgeführt werden.
Auch wenn Rückspülfilter (manuell oder automatisch) verwendet werden, dieses Abwasser muss so behandelt werden, wie das Kühlwasser, wenn Additive drin sind, (Korrosionsschutz, Frostschutz, Algicid, usw.) muss es entsprechend entsorgt werdenGruß
Hans -
im Prinzip rechtlich richtig, was ihr schreibt, aber in der Praxis nicht relevant.
Ein Käufer einer Zulieferkomponente (unfertige Maschine z.B.) wird immer auf einer Einbauerklärung bestehen, in der der Lieferant zusichern muss, dass sein Lieferumfang alle geltenden Vorschriften erfüllt. Kein "Komplettierer" wird sich mit einer Prüfung der Komponenten befassen.
Die Einbauerklärung ist ähnlich umfangreich wie eine CE-Erklärung, d.h. die Dokumentationspflichten sind identisch, ich denke, er muss im Zweifelsfall auch die Gefährdungsanalyse vorlegen.
Link: @PeterS, ich habe noch kein Temperiergerät ohne CE-Zeichen gesehen, habt ihr da kundenspezifische Geräte, welche ihr selbst komplettiert? -
na was jetzt?
Ändern oder nicht Ändern? -
ich glaube nicht, dass eine Änderung ohne das Teach-In Terminal möglich ist,
d.h. das Programm kann nur darüber geändert7angepasst werden -
die Fa. Wießner wurde hier schon öfters erwähnt
Fa. Christian Wießner
Link: www.c-wiessner.de
+49 (9193) 5070 743
Am Strauchgraben 13
91315 Höchstadt a. d. Aischvermutlich der Sohn eines alten Demag-Service-Mannes, (oder er selbst?) der war auf jeden Fall ein Spezialist für alte Demag-Steuerungen,
-
bei älteren Maschinen (aller Hersteller) ist die maximale Kühlwassertemperatur bei minimaler Wassermenge angegeben, da zu diesen Zeiten das Kühlwasser noch häufig aus dem Wassernetz kam und deshalb sowenig als möglich verbraucht werden sollte.
Bei maximalem Durchsatz kann die Kühlwassertemperatur erheblich angehoben werden, allerdings wird Deine Frage an den Hersteller vermutlich nicht korrekt beantwortet werden, weil sie es selber nicht wissen, außerdem gehen die immer auf Nummer sicher.
Es wird Dir nichts anders übrig bleiben, als zu probieren.
Also: möglichst volle Pumpenleistung (falls FU-geregelt) und die Temperature schrittweise erhöhen, vorzugseise an einer gut ausgelasteten Maschine. -
"Naja wenn BOY da nichts macht, werden es die ersten und letzten Maschine gewesen sein"
Leider wirst Du dann in einigen Jahren Deine Maschinen selber bauen müssen, da dann kein Lieferant mehr übrig ist
Will sagen: Jeder hat mal irgendwo Dreck am Stecken
-
ich mache mir keine Sorgen um das "kostenlose Internet", das gibt es nicht, Du bezahlst in irgendeiner Form (meist mit Deinen Daten)
Auch mache ich mir keine Sorgen um das "freie Internet" das gibt es nämlich auch nicht, wie schon geschrieben, Du siehst nur das, was Dir die Suchmaschine zeigt.
Ich z. B. verwende einen zu bezahlenden Nachrichtenticker, da mir die freien Ticker alle gehörig den Spaß verderben.
Außerdem ist es nur gerecht, dass der derjenige, der an den Inhalten verdient, auch dafür bezahlt.
Hast Du eine Ahnung davon, was das INternet vielen Künstlern an Einnahmeeinbußen beschert hat? wahrscheinlich nicht.
Ein Verwandter von mir schon, vor den Internet-Zeiten, also noch in den 90igern hatte er etwa monatliche Einkünfte in Höhe von 600,-DM (Gema und Sonstiges)
heute sind es etwa 30,-€, seine Musik kannst Du weltweit kostenlos downloaden, ihm bleibt es nur übrig, sich daran zu erfreuen, dass er immer noch gerne gehört wird.
Klagen sind übrigens sinnlos in solchen Fällen, die Seitenbetreiber sind nicht greifbar.
Und wenn ich mir dieses Forum so ansehe, da sind doch Nahe Null Inhalte hochgeladen, also da brauchen wir uns nur ebensoviele (nämlich Null) Sorgen machen.
Im ungünstigsten Fall melde ich ein von mir betriebenes Hobbyforum eben alle 2 Jahre 364 Tage ab, und am nächsten Tag wieder an, dann bin ich unter der 3 Jahre Grenze, die ebenfalls geltenden Umsatzzaheln (10Mio p.A.) und Nutzerzahlen (5 Mio p. Mon) werden solche Foren nie erreichen. -
Panikmacher!
es ist verständlich, dasss sich Anbieter wie YT mit allen Miiteln dagegen wehren, aber Plattformen wie dieses Forum haben nichts zu befürchten, wenn sie weiterhin wie bisher verantwortungsvoll mit Uploads umgehen.
Es wird Zeit, dass die eigentlichen Urherber des "Contends" geschützt und gerecht honoriert werden.
"Freies Internet" ist doch sowieso nur ein Märchen, wer findet etwas ohne "den" Suchmaschinenanbieter?
d.h. wir sehen das, was dessen Algorithmen uns zeigen wollen/dürfen, dieses Thema sollte der Angriffspunkt der Petition sein, dass nämlich endlich der Algorithmus der Suchmaschinen offengelegt wird, dieses Ziel wäre es wert, dafür einzutreten.
Allein die Macht der jetzigen Kampagne gegen die neuen Vorschriften zigt deutlich die Macht der aktuellen Marktmächte. -
Link: @Referenz,
dann solltest Deinen Anlagenanbieter wechseln, mir hat man das schon vor 20 Jahren erzählt, allerdings bei sehr hoch belasteten Schnellläufern war es schon grenzwertig -
Link: @Behrens
Deiner Ansicht, dass es sich bei besprühten Freikühlern um eine "Krücke" handelt, möchte ich entschieden widersprechen.
Dieses Kühlanlagenkonzept hat sich in den letzten 30 Jahren mehr als bewährt, es verbindet niedrige Investitionskosten mit niedrigen Betriebskosten.
Ein Kaltwassersatz benötigt im Gegensatz dazu einen höheren Invest, höhere Betriebs- und Wartungskosten.
Gerade in Zeiten, in denen auf den Co2-Footprint geachtet werden soll, ist dieses Konzept fast konkurrenzlos, dass es nun durch die neue BImsch etwas von seinen Vorteilen verliert, ist schade, aber deswegen wird esnochnicht (korrigiert) uninteressant.
Zugegeben, für einen kleinen Betrieb ist der Aufwand nicht zu unterschätzen, aber durch organisatorische (Einbindung eines nahegelegenen Labors) und technische Maßnahmen (Steuerungsänderung zur Unterbrechng der 7 Tage Frist) können diese Nachteile weitgehend eliminiert werden. -
von KM, Demag und Engel weiß ich, daß die nachrüstbare Zusatzkühler anbieten, also einfach mal bei Boy anfragen
-
tja, das kommt davon, wenn man sich weigert, das Funktionsprinzip zu nennen, für mich erscheint das Prinzip sehr dubios,
Du könntest Dir mal ein Beispiel an behrens nehmen, der lebt davon, dass er Wissen verkauft, und gibt trotzdem hier viel wertvolle Hinweise, dass er manchmal auf seine Kurse verweist, ist in Ordnung.
Wer aber Produkte anbietet, sollte offener mit Informationen umgehen.
Ich würde bei dem Auftritt bisher nicht mal ein Angebot bei euch anfragen -
"Werden Deine Fragen beantwortet ?"
Nein, auch die Webseite gibt sich sehr zurückhaltend, ich habe mir mal alles durchgelesen,
herausgelesen habe ich, dass ihr mit Umkehrosmose arbeitet, das ist natürlich die ideale Wasserqualität, aber
- je nach Rohwasser müsst ihr auch eine Enthärtung vorschalten, da ansonsten die Membranen sehr schnell versagen
-anschliessend kommt (vermutlich) eine Entgasung zur ph-Wert-Erhöhung, m.W. die einzige Möglichkeit dies ohne Chemie zu erreichen.
-die Feinfiltration ist auch okay,aber was wäre daran (wenn ich richtig vermute) neu?
Solche Lösungen gibt es m.W. bereits seit vielen Jahren auf dem Markt, sie werden nur von den Betrieben sehr schwach angenommen, da die Kosten der Umkehrosmoseanlage doch relativ hoch sind,