Heißwassertemperierung

  • Hallo,
    ich habe mal ein anliegen bezüglich der Temperierung mit Heißwassertemperierung über 100°C. Wer von euch hat damit schon Erfahrungen gesammelt und kann mir im speziellen etwas über die erforderliche Wasserqualität sagen. Wie muss ich das in diesem System eingesetzte Wasser vorbehandeln, was muss ich bei der Auswahl des Korrosionsschutzmittels beachten und was kann man sonst noch falsch machen?

    Gruß
    Nordi

  • Guten Morgen Nordi,

    Du solltest stets die Beschreibung des jeweiligen Gerätes beachten!
    Einige Hersteller bieten jeweilige Additive gleich mit an.
    Kenne es von Regloplas, die bieten schon seit Urzeiten Ihren Korrosionsinhibitor mit an.
    Weiterhin sollten die Geräte ja am firmeninternen Wasser- bzw. Kühlnetz angeschlossen sein.
    In dem sollte sich bereits behandeltes Wasser befinden.

    Wenn Ihr eine grössere Firma seit, würde ich solche Anglegenheiten mit der Instandhaltung besprechen.
    Die sollten wissen, Was sich Wo für ein Zusatz im Netz befindet.

    Habt Ihr den schon Geräte oder hast Du schon eins angeschafft?

    Gruss Otl. E.

  • Hallo Otl. E.,

    ein Gerät haben wir jetzt nach einer Testphase gekauft. Das Gerät ist an unser zentrales Kühlnetz angeschlossen und wird auch aus dieser gespeist. Nur habe ich jetzt das Problem das unser Lieferant der Kühlanlage meint das die Bedingungen in diesen Temperiergeräten so extrem sind das ich unser Wasser dafür nicht nehmen sollte. Obwohl nach den Laboruntersuchungen für den "normalen" Gebrauch alles i.o. ist. Nach seiner Meinung müsste ich quasi mit destilliertem Wasser arbeiten sonst würden das Salz das sich, bedingt durch die Enthärtungsanlage, im Wasser befindet die Werkzeuge angreifen.
    Ich kann mir das aber schwer vorstellen das das alles so schwierig sein soll. Mittlerweile sind diese Geräte doch eher der Standard als die alt hergebrachte Varinate mit Öl. Es baut doch nicht jeder aufwendig seine Zentrale Kühlung um nur um diese Geräte nutzen zu können.

    Gruß
    Nordi

  • Hallo Nordi,

    Dein Kühlanlagenbauer hat recht, Kühlwasser ist grundsätzlich nicht für den Heßwasserbetrieb geeignet.
    Bei den niedrigen Temperaturen genügt meist eine Filtration und einfache Enthärtung mit Verschneidung auf ca. 4-6°dH (frag mich jetzt nicht nach dem entsprechenden Wert in mol/m³)
    Bei Hochtemperaturanwendung wird unbehandeltes Wasser richtig teuer.
    Von einem ordentlichen Temperiergerätehersteller müßtest Du folgenden Behandlungsvorschlag bekommen:
    - Feinfltration
    - Vollenthärtung und Entsalzung, d.h. Osmosewasser (aus Umkehrosmose oder entsprechnden Patronen)
    - Zudosierung eines für die Temperatur geeigneten Korrosionsschutzmittels.

    Da dies für das Kühlwasser meist zu teuer und nicht notwendig ist, empfiehlt sich der Aufbau einer separaten Nachspeiseeinheit,
    dazu benötigen die Temperiergeräte natürlich auch die Möglichkeit einer separaten Einspeisung.
    Mit allen anderen Kompromissen wirst Du auf Dauer nicht glücklich

    Gruß
    Hans