• Hallo zusammen,

    wir sind gerade dabei uns eine Spritzgießmaschine zu beschaffen und ich hätte bräuchte euren Rat für die dafür benötigte Kühlanlage!

    Es wird eine 200 Tonnen ENGEL Maschine und möglicherweise noch eine kleine 50 Tonnen Maschine!

    Nun hab ich mir mal ein Angebot zu einer Kühlanlage machen lassen! Ich muss aber gestehen, dass ich hier keine Ahnung habe wie die Dimensionierung der Kühlanlage aussehen sollte! :kissing_face:

    Wir verarbeiten nur Materialien, bei denen unsere Werkzeugtemperaturen im Bereich von 130 - 150°C liegen. Kühlen werden wir die Werkzeuge über Öltemperiergeräte. D.h. ich muss die Maschine und die Öltemperiergeräte kühlen mit Wasser kühlen.

    Nun habe ich mir mal ein Angebot von einer Kühlanlage geben lassen. Was meint ihr?

    ANGEBOT:

    Wasserrückkühler, Kälteleistung 12kW gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 32°C. Innenaufstellung, Edelstahltank ca 150 l gegen Schwitzwasserbildung gedämmt. Kreiselpumpe Grundfos CM 3-5 mit Trockenlaufschutz über Schwimmerschalter. Interner Bypass mit Ablgeichventil.

    Ausgelegt für Primärmedium Wasser mit bis zu 30% Glykol. Verdampfer als Edelstahlplattentauscher kupfergelötet. Expansionsventil und Filtertrockner.Hoch und Niederdruckpressostat. Sauggasgekühlter vollhermetischer Hubkolbenverdichter. Hochleistungskondensator mit Axialventilator. Kältemittel R134a

    Elektronischer Betriebsthermostat. Regelgenauigkeit +/-2K. Einstellbar im Bereich 15 - 25°C. Elektrischer Anschluss 400V. Steuerspanung 230V AC.


    mfg umschaltpunkt

  • Ääääh - - -Ja.
    Man müsste eigentlich sehen was die Maschine an Wärme abgeben wird.
    Wir brauchen bei WZ-Temperaturen ab 130°C eigentlich gar keine Kühlung mehr für das Werkzeug anzuschließen, da eigentlich immer nur noch mal ein Schuß Wärme hinzu gefügt werden muss. Aber nie kühlen. Wir temperieren auch mit Öl. Für Temperaturen ab 70°C geht es gut. Darunter ist es sehr träge und ungenau. (Geräte sind von AutoTherm, bis 250°C.)
    Bei den Maschinen ist das natürlich anders. Hydraulik, Steuerung und Einzug müssen gekühlt werden. Aber ich glaube, dass man bei zwei Maschinen, wie du sie beschreibst, mit einem sogenannten Freikühler auskommen würde. Also ohne Kompressor. Auch würde ich in das Kühlmedium kein Glykol geben. Schönes aufbereitetes Wasser (Osmosewasser mit Nachsalzung) ist für den Produktkreislauf bestimmt besser. Wir hatten mal Glykol im Wasser, und das gelierte bei hohen Temperaturen aus. Reines dest. Wasser führte zu Lochfraß. Es gibt da entsprechende Firmen, die da sehr gut beraten können, messen und die entsprechende Aufbereitung installieren.

    Es sei den, ihr wollt noch extrudieren - so mit Wasserbad etc. Dann ist alles wieder anders und größer.

  • @ petersj

    vielen Dank für die Antwort!
    es wird bei den 2 Maschinen bleiben. Wenn das "Spritzgussprojekt" klappen sollte und wir beschließen dort noch tiefer einzusteigen, dann würden wir wahrscheinlich sowieso umziehen! Das mit dem Glykol werde ich berücksichtigen!

    zu den Heizgeräten! Hab ich das richtig verstanden? Ihr Habt ab einer Werkzeugtemperatur von 130 °C keine Kühlung mehr am WZG angeschlossen ?

    oder

    kühlt ihr die Heizgeräte ab eine Werkzeugtemperatur von 130°C nicht mehr mit Kaltwasser! So wie ich das sehe müssen die Heizgeräte immer mit Wasser gekühlt werden, da sie sonst überhitzen oder nicht??


    mfg umschaltpunkt

  • Hallo Umschaltpunkt,

    wie petersj schon geschreiben hat, würden genauere Angaben auch zu genaueren Antworten führen,
    welche Maschinen ? (hydraulisch, elektrisch, hybrid)
    Antriebsleistungen (hydraulisch, elektrisch) gehen sehr stark in die Kühlleistung ein.
    Und beim Thema Werkzeug Kühlen verhält es sich ähnlich.
    Eine Kühlung wird bei diesen Artikeln (anhand Maschinengröße geschätzt) nicht nötig sein, Vorwärmen des Werkzeuges dagegen auf jeden Fall, d.h. Ein oder zwei Temperiergeräte sind sicher erforderlich, Temperaturbereich bis 160°C, von Öl würde ich abraten.

    Gruß
    Hans

  • beide Maschinen werden voraussichtlich von ENGEL sein.
    Maschine 1: Victory 750/200 hydraulisch
    Maschine 2: Victory 200/50 hydraulisch
    mir ging es eigentlich eher darum ob ich grundsätzlich bei dem Kühlsystem auf der richtigen Schiene bin oder komplett falsch liege!
    Freikühler oder Kompressor usw...

    so und jetzt nochmal zu dem Thema Kühlung der Werkzeuge..
    also bitte versteht mich nicht falsch, ich komme aus einer Spritzerei mit über 100 Maschinen und dort wurde hauptsächlich mit Öl und Druckwasser temperiert.
    Ich habe noch nie gehört, dass man ab einer gewissen Werkzeugtemperatur die Heizgeräte die man vorher zum Aufheizen benötigt hat, sozusagen ausschalten kann, da das Werkzeug ja eh nicht mehr gekühlt werden muss weil es heiß genug ist!
    Der Heisskanal z.B. heizt doch das Werkzeug auf!! Da muss das WZG doch gekühlt werden oder nicht?
    Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen da einen stabilen Prozess hinzubekommen.
    Oder sehe ich da was falsch??
    Das würde ja bedeuten, dass meine alte Firma über die Jahre Beträge im 5- stelligen Bereich an Energie verschwendet hat, die sie gar nicht gebraucht hätten...

    bitte klärt mich auf :winking_face:

    mfg umschaltpunkt

  • Aus technischer Sicht, sollte das Temperiergerät aufhören zu heizen, wenn die programmierte Temperatur erreicht ist. Weiter zu heizen und mit Wasser das Ding gegen zu kühlen macht doch nun wirklich keinen Sinn. Sonst würde bei einem Kühlwasserausfall das Gerät völlig überheizen. Schaden am Gerät und Werkzeug können leicht die Folge sein. Ich empfehle daher aber auch gerne, nicht die Vorlauf- oder Rücklauftemperatur als Regelfaktor zu nehmen. Besser ist es, an geeigneter Stelle im Werkzeug eine Bohrung für einen Thermofühler vorzusehen. Schön oberflächennah aber doch nicht so nah, dass das Temperiergerät bei jedem Einspritzen einen Hitzeschock erleidet und wie blöde zwischen Heizen und Kühlen hin und her flippen muss. Damit kann man dann tatsächlich die Werkzeugtemperatur als Regelfaktor für das Temperiergerät abnehmen.
    Ich habe bei unseren WerKzeugen festgestellt, dass 130 - 140°C so die Grenze ist ab, der die Kühlung nicht mehr zwangsläufig notwendig ist. Man muss das mal ausprobieren. Die Temperiergeräte haben natürlich trotzdem entsprechende Kühlwasseranschlüsse. Das Problem ist aber, dass z.B. das Wasser aus den Kühlschlangen (die ja von dem heißen Öl umspült werden) verdampft. Damit verkalken diese Röhrchen sehr schnell. Wir haben eine Maschine die ausschließlich auf 160°C läuft. Kühlwasser habe ich da am Gerät gar nicht angeschlossen und es funktioniert recht gut. Bin auch schon auf die Idee gekommen, bei hohen Temperaturen anstatt mit Wasser nur mit einem Luftölkühler zu arbeiten. Hab nur keine Zeitzu diesem Versuch.
    Für den Einzug, die Hydraulik und ggf. den Schaltschrank brauchst du aber trotzdem

  • Ich würde empfehlen, alles mit Wasser zu fahren, Geräte auf 130° reicht vollkommen aus. Da es wichtig ist, dass der Temperaturhaushalt im Werkzeug homogen und stabil ist, sollte jede Maschine mit 2 Geräten ausgestattet werden (jeweils eines für Düsenseite und eines für Auswerferseite). Weil die Maschinen in der Schließkraft nicht so weit auseinander liegen, kann hier auch mit einer Standardgröße rangegangen werden, also 4 (Wasser-)Temperiergeräte (bis 140°) mit einer Pumpenleistung 20 Ltr/min bei 4 bar(!!) (Pumpenkennlinie) - soweit zur Werkzeugkühlung.
    Maschine und Wärmeabfuhr der Temperiergeräte kann locker mit 30°-Wasser laufen (ENGEL bitte auf verstärkte Ölkühler hinweisen, was aber heute schon Standard ist). Und dieses alles mit Freiluftkühler ohne Kompressor, wie schon erwähnt wurde.
    Macht Euch sachkundig, bevor Ihr beschafft, sonst wird Euch mit Sicherheit mehr verkauft als Ihr braucht!! Bedenke: Wer Geräte verkauft, hat nicht immer das Interesse das "Sinnvollste" zu empfehlen . . . . :thumbs_up:
    Feinfilterung des Wassers (Hauptleitung der 30°) nicht vergessen < 100mµ !!

    MfG
    HHB

  • Gast
    Abschalten kann man die Temperiergeräte auf keinen Fall. Aber man braucht bei diesen Temperaturen so gut wie gar nicht zu kühlen. Schließlich wird durch die Werkzeugoberflächen immer noch mehr Wärme (auch trotz guter Isolierungen) an die Umgebung abgegeben, als durch den Prozess zugeführt wird. Um die hohen Temperaturen aber nicht absacken zu lassen, muss man also immer noch Wärme zuführen.

    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit einem Temperiergerät (Egal ob Öl oder Wasser), das bis 160° "nominiert" ist nie und nimmer eine Werkzeugtemperatur von 160°C erreicht. Schließlich überwachen die Geräte, dass die Mediumstemperatur 160°C dann nicht überschreitet. Einmal über den Thermostaten, der eigentlich dann eine Einstellung über 160°C nicht zulassen dürfte. Zum Zweiten durch einen nicht veränderbaren Übertemperaturschutzschalter, der spätestens bei einer Temperatur von 170°C im Heizregister auf Störung geht und das Gerät ausschaltet (zumindest die Heizung). Um aber diese Temperatur zu halten, brauche ich - je nach Werkzeug - mindestens eine Vorlauftemperatur von 170 bis 190°C. In der Aufheizphase kann die "Wunschtemperatur" (bei uns beobachtet) sogar auf 230°C steigen. Sinnvoll kann da eine Begrenzung der Heizleistung werden - was dann aber die Aufheizzeit deutlich verlängert.

    Wir verwenden ausschließlich Ölgeräte, da wir Stammwerkzeuge mit direct beheizten Formeinschüben nutzen. Da diese Einschübe sehr häufig gewechselt werden um die unterschiedlichen Probekörper pro Muster spritzen zu können, ist eine Druckwasserbeheizung einfach zu gefährlich. Würden die Schnellkupplungen beim Wechsel nicht einwandfrei schließen, kann es zu gefährlichen schlagartigen Verbrühungen kommen. Klar - Das Öl ist auch nicht kälter, kleckert aber dann einfach nach unten und bildet keine Dampffontäne. Da muss man dann eben mal "Wischen" wenn man auf Öl stößt.

  • kühlt ihr die Heizgeräte ab eine Werkzeugtemperatur von 130°C nicht mehr mit Kaltwasser! So wie ich das sehe müssen die Heizgeräte immer mit Wasser gekühlt werden, da sie sonst überhitzen oder nicht??


    Also wir schliessen immer Kühlwasser an unser Ölgerät, schon aus dem Grund, dass man vor dem Abspannen auf vernünftige Temperatur

    runterkühlen kann.

    Das Gerät kann nicht überhitzen, da du bei den Werkzeugtemperaturen immer wieder nachheizen musst,

    da der Wärmeverlust enorm ist, zudem wird ab erreichen der Solltemperatur nicht ständig weitergeheizt

    sondern nur getaktet.

    Solltest aber vll. auch Druckwassergeräte anbieten lassen, wir werden unser

    einziges Gerät ausmustern und auf Druckwasser umstellen.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!