• Hallo,

    Ich habe da ein kleines Problem.
    Und zwar folgendes:
    Ich habe da einen Kern den ich nur über eine Endlage überwachen kann. Allerdings lässt dies die Maschine nicht zu. Oder habe ich einen Denkfehler?
    Maschine ist eine Kraus Maffei.

    Bitte um Hilfe.

  • Hallo,
    welche Maschinensteuerung ist denn verbaut MC4 MC5 MC6 ? Ist seitens Krauss Maffei der Kern von Werk ab oder der Nachgerüstet worden hast Du automatisch auch die Schnittstellenanbindung für den Kernzug. Sollte es also ein Original sein, hast Du auch eine Schnittstelle! Was auch immer schnell und gut funktioniert ist den KM Service zu kontaktieren.

    Bei irgendetwas selbstgebasteltem wirst Du hier nur schwer Hilfe finden.

  • Schon mal probiert am Stecker bei der nichtüberwachten endlage eine Brücke reinzusetzen, so wie am „blindstecker“?

    Dann sollte/könnte es funktionieren, wenn die nicht überwachte Bewegung auf zeitabhängige eingestellt wird.

  • MC5 Steuerung.
    Habe am WZG 2 Kerne die überwacht sind. Und der eine eben nur im ausgefahrenen Zustand.
    Habe überlegt das Auswerfersignal zu verwenden das ist ja noch übrig.

  • Ahhh,
    jetzt verstanden. Die nur eine vorhandene Endlagenabfrage beim Werkzeug hatte ich irgendewie überlesen.

    Den Kern dann in eine Richtung über Endlagenüberwachung fahren und in die andere Richting über Zeit Proggen. Ist zwar nicht schön, geht aber ohne Brücken setzen oder dergleichen. Bei Programmierung auf Zeit interessieren Endlagen nicht.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!